建设工程施工现场电气火灾安全检查表
建设工程施工现场 电气火灾安全检查表
单位名称:
检查时间:
项目 检查内容 检查情况 发现的问题 整改意见 一、产品选 用 和进场 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求
2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411)规定抽检并合格
3.实行生产许可证或CCC的产品,应有许可证编号或CCC标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志
项目 检查内容 检查情况 发现的问题 整改意见 一、产品选 用 和进场 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证,重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证
5.电线导管进场应按规定抽查并合格
二、施工过程 6.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内,多股线线头连接应牢固可靠,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡
7.电缆出入配电柜应采取保护措施
8.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠
9.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求
项目 检查内容 检查情况 发现的问题 整改意见 二、施工过程 10.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)应有防火封堵措施
11.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施
12.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护
13.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内
14.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料(例如:石棉垫)隔绝
15.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配
项目 检查内容 检查情况 发现的问题 整改意见 16.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符
三、施工管理 17.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗,并按照作业规程组织施工,做好记录
18.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案,重点节点监理过程应有监理工作记录,并与工程进度相符合
检查人员(签字):
被检查单位人员(签字):
相关热词搜索: 建设工程 火灾 施工现场热门文章:
- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26
- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26
- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26
- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26
- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26
- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26
- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25
- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25
- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25
- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25
相关文章:
- 法官论坛77:建设工程领域项...2021-09-08
- 建设工程施工合同2021-09-19
- 我们是如何抓好建设工程公开...2021-09-19
- 2004年“绿色××”建设工程...2021-10-03
- 建设工程交易中心创建文明单...2021-10-05
- 道路开发建设工程实施方案2021-10-08
- 关于我市建设工程招标投标的...2021-10-10
- 建设工程企业副总经理迎国庆...2021-10-19
- 建设工程企业总经理迎国庆抓...2021-10-19
- 防范火灾安全演讲稿2021-08-30
- 火灾隐患大检查活动工作汇报2021-10-06
- 人员密集场所电气火灾安全检查表2021-10-11
- 小经营加工作场所电气火灾安...2021-10-11
- 8大场所电气火灾安全检查表全套2021-10-11
- 工业企业生产场所电气火灾安...2021-10-11
- 居民住宅建筑,居民家庭电气火...2021-10-11
- 2套某学校火灾防控工作方案汇...2021-10-11
- 某学校火灾防控工作方案2620字文2021-10-11
- 2020年火灾防控工作方案三套...2021-10-11
- 市政桥梁工程施工现场管理策略2021-08-27
- 谈建筑工程施工现场管理2021-10-20
- 建设工程项目施工现场管理及...2021-10-22