1 1 、专业概况和特点
一、项目特征 工程名称 如皋经济开发区实验小学 结构类型/层 四层 框架 工程地址 如皋仁寿路北 工程等级 二级 工程规模 建筑面积:约 4 万多平米 工程造价 约 7000 万 工期 (日历天)
210 天 合同开工日期 2010 年 06 月 25 日 合同竣工日期 2011 年 01 月 24 日 工程开工 许可证书
工
程
项
目
参
建
责
任
单
位 单位名称 项目负责人 专业技术(质量)负责人 联系电话 建 设 方
如皋经济开发区
质量监督单位 如皋市建筑工程质量监督站 勘察单位 如皋市岩土工程勘察有限公司 设计单位 南京河海大学建筑设计院 监
理
单
位 南京 明达 建设 监理 有限 公司 总监 肖陈建 13862937503 土建监理
髙申良 土建监理 张玉俊 水电
刘东生 信息管理
李佩佩 检测取样见证员
肖陈建 安全
肖陈华 监理员
崔旭文
承
包
单
位 单位名称 施工楼号 项目经理 资料员 施工员 安全员 质检员 总包 戴庄建筑安装有限公司 全部 张德明 肖小正 冷建 张建华 刘宝华 总包
总包
总包
分包
分包
分包
二、建筑特点 楼号 标准层高(m )
建筑总高(m )
层数 教学楼 3.9 19.8 4 楼号 A 幢 B 幢 C 幢 每间教室人数 45 45 45 )
建筑面积(㎡)
8238 ㎡ ±0 0.00 高程 A 幢
相当于黄海标高:5.8m 室内外高差:450mm B 幢
相当于黄海标高:5.8m 室内外高差:450mm C 幢
相当于黄海标高:5.8m 室内外高差:450mm 建筑类别 二级 装饰明细 细 合同使用年限 50 年
抗震设计强度
7 度 主要结构类型 框架 建筑防火等级 二类 屋面防水等级 Ⅱ级 屋面防水 耐用年限 15 年 教学楼分部 教学楼 水磨石地面 15 厚 1:2 水泥白石子或掺有色石子磨光打蜡 15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 50 厚挤塑聚苯板 40 厚 C20 细石混凝土 刷冷底子油一道,热沥青两道防潮层 60 厚 C10 混凝土,表面撒 1:1 水泥黄砂,压实抹光 100 厚碎石或碎砖夯实 素土夯实 电力负荷等级 消防、电梯、水泵为二级 教学楼二级 水磨石楼面 15 厚 1:2 白水泥白石子或掺有色石子磨光打蜡 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 捣制钢筋混凝土楼板 防雷类别 三级 接地形式 TN-C-S 地砖踢脚 8 厚地砖水泥擦缝 5 厚 1:1 水泥细砂结合层 12 厚 1:3 水泥砂浆打底 刷界面处理剂一道 面 砖 墙 裙 8 厚地砖素水泥擦缝 4 厚强力胶粉泥粘结层,柔挤压实 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 12 厚 1:2.5 水泥砂浆打底抹面压光
三、结构特点 结构类型 框架 抗震设计强度 7 度 气候分区 夏热冬冷 基础形式 板式 钢筋砼底板厚度 度 100mm 建筑层数 四层 砼强度等级 级 基础垫层 C15 砌 筑材料
次要构件如圈梁、过梁、构造柱等 C20 基础底板 C30 主体 C30 砌 筑砂浆 砌筑墙体 C20 构造柱、过梁 C20 做法 法 外墙面外墙涂料饰面 4 厚 1:2.5 防裂抗渗砂浆压实
镀锌钢丝网一层,加以铆栓固定 界面剂一道刷在挤塑板粘结面上 30 厚模塑聚苯板 界面剂一道刷在挤塑板粘结面上 4 厚专用聚合物粘结砂浆 20 厚 1:2 水泥砂浆找平(内掺 5%防水剂)
基层墙体 模塑聚苯板外保温 面砖墙面 50 厚 C30 细石混凝土 20 厚 1:3 水泥砂浆面层 25 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 白灰砂浆隔离层(小于 10) 45 厚挤塑聚苯板保温层 SBS 改性沥青防水卷材 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 加气混凝土碎块找坡,最薄处 30 钢筋混凝土屋面 供电方式 式 三相四线,供电电压220/380V 防雷分类 三级 保护方式 式 TN-C-S 雷击概率 0.06 电话系统
引接市政接口 供水方式
城市管网直接供水 排水方式
给 水 管 用材
生活给水 本建筑生活给水直接从室外生活给水管网接入 室内消防 本建筑室内消防给水直接从室外消火栓管网接入(含消防水池消防水泵及屋顶消防水箱),水量、水压由消防给水管网保证 室外消防 本建筑室外消防给水由室外消火栓管网接入(市政给水),水量、水压由消防给水管网保证 排 水 管 用材
雨水管 加厚 UPVC 排水管 DN100
(二)本项目电气安装工程范围(涉及本工程的建筑电气安装工程主要子分部及工程量);建筑物抗震设防烈度、防雷设计等级、供电负荷等级及其配电系统接地制式。
2
专业工程特点 依据本工程相关的设计技术文件资料及安装施工方案介绍本工程电气安装专业的系统特点及其建筑物对电气安装工程的功能要求(其中包括:智能化工程对供电容量及其电能质量要求;建筑物室内装饰照明及室外景观照明对电源的要求;消防工程及电梯的供配电要求等)。重点介绍涉及本工程的一系列无油化、绝缘化、组合化、自动化、污染少、免维护的电气高新技术装备的应用,从其对应的系统设计及施工工艺剖析本工程电气安装工程总体施工的技术特点及难点。
3
执行的标准、法规 (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》( (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (3)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (4)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》》 (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 (6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)《建设工程监理规范》 (9)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (10)本工程的设计图及有关技术文件、会议纪要 (11)本工程的地方性技术标准、规范及标准图集
4
监理工作流程
参加图纸会审 参加设计交底 审核电气工程承包单位施工组织设计或施工方案 审核施工单位电气工程质量技术管理体系质保体系 审定分包单位资质 核查电气工程施工条件(临用电及场地、预埋件与主体结构界面)
审核及验收配管、线缆、灯具、接地材料、变压器、成套配电柜等材料,设备的实物外观质量及质保资料 过程监理(巡视、旁站、检查参加预埋管线等隐蔽工程验收)
按检验批评定分项子分部工程质量 审核各子分部、分项工程质量、实施下道工序 参与电气设备交接;变压器;高低压成套配电柜;低压电动机;发电机;低压母线交接;单独安装的低压电器交接 低压电气动力设备;公用建筑照明系统通电;系统送电等空载或负荷试运行 组织竣工预验收 监督施工单位整改 编写工程质量评估报告 参加竣工验收 依据监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围及内容开展工作
5
监理工作的控制点及目标值 1、施工前期监理工作的控制点及目标值 1)审核本工程设计图及有关设计文件,并就上述所发现的设计错漏及有违现行国家标准之处、设计不确定及其设计深度、系统设计与建筑功能的不一致性、系统优化等问题,通过图纸会审、设计交底或其它形式向设计、业主等有关建设方提出。通过共同努力,以求得一个符合现行国家标准、符合建筑功能要求、现场施工基本可行、设计意图表达清晰、布局及系统基本合理的电气安装工程建设平台,为今后的电气工程安装施工过程质量、投资、工期等三控制打好基础。
2)审核电气安装工程分包单位资质,其中包括:施工单位的企业资质、工商执照、企业业绩;所承包的工程内容及范围;特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证;本工程项目经理资质及等级证书;特种专业施工人员上岗证书等。
要求如下:
①企业资质、工商执照、项目经理证书、专职管理人员及特种专业上岗证,特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证符合要求并在法定有效期内; ②企业资质等级与本工程内容、范围及等级相符,企业业绩中包含与本工程相似项目。
3)审核施工组织设计或施工方案,要求如下:
①适时性(分包单位应在施工前提出); ②技术保证(方案中提出的施工工艺技术符合本工程设计及工程技术难点的施工要求,施工技术管理措施有效); ③人力资源保证(施工企业的人力资源配置满足合同规定的质量、工期目标要求); ④施工机械保证(企业提供的施工机械设备配置符合合同规定的质量、工期要求); ⑤安全保证(企业提供的安全及消防管理体系完整、组织网络完善、措施落实、手段合理满足不同气候、不同场所、夜间及多工种联合施工的安全要求)。
⑥质量保证(方案中提出的安装质量目标明确,管理措施到位)
⑦计划进度保证(施工进度计划符合合同总工期要求,并且与土建及其他专业施工周期适配) ⑧物流控制及成品保护(电气安装材料设备等储运应适时合理,成品保护措施落实) 4)审核承包单位现场项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系 审核要求:工程质量目标明确;技术及质量管理组织机构健全;质量保证体系三级(企业、项目部、施工班组)管理网络完整;专职管理人员及特种作业人员资质及数量符合要求;技术管理制度健全,人员岗位职责明确;原始记录表格齐全,所用仪器仪表合格有效;过程质量控制计划合理;质量反馈及时到位,实施良性循环。
5)审核及认定进场材料、设备 审核要求:①进场的电气工程安装材料、设备应符合现行国家标准、符合本工程设计要求,合格证、质保书等质保资料齐全有效;主要材料、设备进场检验应有施工、监理共同进行,施工单位为主,监理单位确认,检验结论应有记录;有异议送有资质(即依照法律、法规规定、经相应政府行政主管部门或其授权机构认可)的试验室抽样检测,试验室出具的检测报告,确认符合现行国家标准及相关技术标准规定,才能在施工中应用;进口材料、设备除上述要求外,还需提供商检证明及中文的规格、型号、性能检测报告、安装使用说明书等技术文件。
②审核进场材料、设备的物流及储运计划,其运输和储存应符合材料、设备要求,符合施工进度计划。
③电气工程新材料、新设备的进场,应经过法定程序批准,并附有合格的新试报告,除需符合上述规定外,还需提供安装、使用、维护保养和试验要求等有关技术文件。
6)监理工作的技术准备 ①熟悉设计图纸、深化现行国家标准学习,通过图纸会审、设计交底、专家咨询、专题技术讨论、现场勘察等途径熟悉掌握本工程建筑电气系统的特点及关键的施工工序,为旁站监理的定点选择创造
条件。
②依据建筑电气安装工程的特点及本工程的实际情况,通过协调、落实电气工程总体(大配套)和室内(小配套)供配电工程各专业工序及施工界面的衔接、交叉、预留、预埋等施工作业的工艺、质量措施及其成品保护手段;进一步落实电气安装工程与智能化、通风与空调、给排水及土建相关专业工序的衔接、交叉等施工作业的工艺、质量措施及其成品的保护问题。
③依据施工临时供配电及工地的实际情况,审核并合理调整土建及各安装专业的用电负荷及配额,检查进场施工的供配电设备(配电箱、开关箱等)的熔丝、导线截面,开关整定值及其接地保护系统。
④审查地下室板墙、人防工程等混凝土内预埋电气套管防水、防渗漏措施,应符合有关人防工程施工等现行国家标准。
⑤依据不同建筑及其电气安装工程的要求,审核电气系统设备安装施工条件(对土建及其它配套工程要求),其中包括:设备房主体结构施工完毕;室内预留、预埋工作符合设计要求;设备基础轴线标高、强度符合设计及设备安装要求;吊具等安装设备到位,施工通道畅通;配套动力(水、压缩空气、电等)及安全防护设施到位。
2、施工过程监理工作的控制要求及目标值 1)电气线路安装工程 [1]在混凝土现浇的楼板、墙体内暗配电管,应沿最短距离敷设,暗配管离构筑物表面距离不应小于 15mm,当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于 15mm。
[2]进入落地式柜、台、箱、盘内的电管应排列整齐、管口应高出柜、台、箱、盘的基础面 50~80mm。室外所有管口在穿入线缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内部。
[3]金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌及壁厚小于(等于)2mm 的钢导管不得采用套管熔焊连接。
[4] ]壁厚小于(等于)2mm 的钢管不能作为电线导管埋设于室外土壤中,室外埋地敷设的电缆导管,其埋深应大于(等于)0.7m。
[5 金属导管内外壁应做防腐处理;埋设于混凝土内部的金属导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理;直埋土层中的钢导管外壁应涂两度沥青(水柏油)防腐。
[6] 电气配管、桥架、槽板、线槽等通过建筑物变形缝时的质量监控要点:通过建筑物沉降及伸缩缝部位的所有电气配管、槽板、桥架、线槽、避雷装置等应设补偿装置,补偿装置的几何尺寸及连接应符合有关现行国家标准、图集的要求。
[7] 金属电缆支架、金属电缆桥架及支架、电缆导管、引入或引出的金属导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地或接零的接续导体,金属线槽不作设备的接地导体;金属电缆桥架及支架、金属线槽(在设计无规定时)全长应不少于 2 处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连;镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,其专用接地卡跨接的两卡间连线应用铜芯软导线(其截面应不小于 4mm 2 );镀锌线槽及镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,其连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,非镀锌钢导管采用螺纹连接、两端(连接处)焊接跨接接地线,非镀锌电缆桥架连接板的两端、非镀锌金属线槽间连接板两端跨接接地线(铜芯)接地线截面应不小于 4mm 2 ;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端采用专用接地卡固定跨接接地线。
[8] ]明配钢管管径在ф50mm 及以下的,必须采用螺纹连接,不得采用套管连接;管径在ф63mm及以上者,可使用套管焊接,套管应位于两管对口的中心,长度为管外径的 1.5~3 倍,焊接应严密。
[9] 配管采用螺纹连接时,连接后螺纹宜外露 2-3 扣,其园钢跨接接地线的直径不得小于 6mm,焊接长度应大于(等于)6 倍园钢直径、焊接应牢固、焊缝饱满、不得点焊、焊缝无咬肉、夹渣、焊 [10 瘤等缺陷,钢管未焊穿;除特殊场所外,50V 以下配线的金属钢管、线槽可不做跨接接地线。
[11] PVC 硬塑料管外壁应有连续阻燃标记及生产厂标;PVC 硬管和软管的氧指数应大于 40;PVC硬塑料不应敷设在高温及易受机械损伤的场所,刚性绝缘导管直埋于地下、楼板内,在出地面或楼板易受机械损伤的一段应采用保护措施,设计无规定时,埋设于结构内部的绝缘导管应采用中型以上管;绝缘导管管口平整光滑,连接采用插入法时,采用专用粘合剂涂于结合部,接口牢固密封,冬季施工时,插入法连接工序应采用一定的保温措施。
[12]。沿建筑物,表面及在支架上敷设的 PVC 刚性塑料管等绝缘导管按设计要求,装设温度补偿装置。
[13] 不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不应穿在同一导管内,相互干扰的导线不得穿在同一导管内。当设计要求的或电压为 50V 及以下回路,同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路、同类照明的几个回路穿入同导管,但导管内导线总数应不多于 8 根。
[14] 同一交流回路的导线应穿入同一金属导管内,同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内,同一电源不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽;在金属导管、线槽内电线不得存在接头。
[15] 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿在钢导管内。
[16] 同一建筑物、构筑物在采用多相供电时,电线绝缘层的颜色选择应一致,其保护线(PE 线)应为黄绿相间色,零线用淡蓝色;A 相-黄色;B 相-绿色;C 相-红色。
[17] 电缆敷设严禁有绞拧,铠装压扁,护层断裂及表面严重划伤等缺陷 [18] 钢制电缆桥架直线段长度大于 30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架直线段长度大于 15m,设有伸缩节;电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于支架及桥架内电缆最小允许弯曲半径(参见本节第 6 条),设计无要求时,电缆桥架水平安装支架间距应小于(等于)3m,垂直安装时支架间距不大于 2m;桥架与支架及桥架与连接板的螺栓固定,紧固无遗漏,螺母位于桥架外测;采用钢支架固定铝合金桥架时,应设相互绝缘的防电化学腐蚀措施 [19] ]敷设在竖井及电缆沟内桥架,穿越不同防火区的桥架,按设计要求,设防火隔墙措施。
[20] 在大于 45 o 倾斜的桥架内敷设电缆时,每隔 2m 设固定点;电缆出入、电缆沟、竖井、柜(盘)、台、构筑物及管子的部位,作密封处理;电缆首端、末端及分支部位应设标志牌。
[21] 电缆在水平敷设时,首尾两端、转弯两侧及每隔一定距离(不大于 10m)处设置固定点;敷设于垂直桥架内的全塑型电力电缆及控制电缆固定点间距不大于 1m,其他电缆间距不大于 1.5m。
[22] 电线、电缆接线必须正确、并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 0.5MΩ。铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编制线,其截面积不应小于表 3 规定。
表 3
电线芯线和接地线截面积(mm 2 )
电缆芯线截面积 接地线截面积 120 及以下 16 150 及以上 25 16 及以下 同芯线截面积
[24] 封闭、插接式母线安装时,母线应与外壳同心,允许偏差为±5mm;段与段连接时,对准相邻段的母线和外壳,连接后,不使母线及外壳承受额外应力,其连接工艺方法符合产品技术文件要求。室内裸母线的最小安全净距应符合 GB50303-2002 附录 E 的规定。
3)成套配电柜、控制箱(台、屏)和动力、照明配电箱(盘)安装工程 ①柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;门和框架的接地端子与装有电器的可开启门之间应有裸编织铜线连接,且有标识。
②低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应设可靠的电击保护;柜(屏、
台、箱、盘)内的保护导体应有裸露的端子连接外部的保护导体的端子;设计无规定时保护导体的最小截面应不小于表 4 规定。
③柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于 0.5MΩ;二次回路必须大于 1MΩ。
④照明配电箱(盘)安装时,内部配线整齐,且无绞接,导线连接紧密、不伤芯线、不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于 2 根,防松垫圈等部件齐全。
⑤照明配电箱(盘)内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,动作电流不大于 30mA,动作时间不大于 0.1S。
⑥照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)的汇流排,零线和保护接地线分别经汇流排配出。
⑦柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于 750V,芯线截面积不小于 2.5mm 2的铜芯绝缘线缆;除电子元件回路及类似回路外,其他回路应采用额定电压不低于 750V,芯线截面不小于 1.5mm 2 的铜芯绝缘线缆,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识。
4)低压电器及动力设备安装工程 ①电动机、电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
②电动机、电动执行机构的绝缘电阻值应大于 0.5MΩ。
③100KW 以上的电动机应测量各相直流电阻值,其相间差不应大于最小值的 2%,无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,其线间差值不应大于最小值的 1%。
④低压电动机、电动执行机构等安装应牢固,防水防潮的接线入口及接线盒盖等应做密封处理,在设备接线盒内裸露的不同相导线间及导线对地间最小距离应大于 8mm,否则应采取绝缘保护措施。
5)电气照明、器具安装工程 [1]安装灯具距地面高度小于 2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识,灯具回路控制应与配电箱及回路标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,成排照明灯具距地面高度小于 2.4m,应有专门接地线。
[2]建筑物景观照明灯具的金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识;每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值应大于 2MΩ;在人行道等人员往来频繁等场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度应距地面 2.5m 以上。
[3] 灯具重量大于 3kg 时,应采用螺栓或预埋吊钩固定;灯具重量在 0.5kg 及以下时,可采用软电线自身吊装;大于 0.5kg 时的灯具采用吊链,软电线编叉在吊链内,使电线不受力;灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于 2 个,若绝缘台直径小于(等于)75mm 时,采用 1 个螺钉或螺栓固定。
[4] 安装在危险性较大及一些特殊场所的灯具,其离地高度小于 2.4m 时,使用额定电压为 36V及以下的照明灯具或采取专用保护措施。
[5] 若设计无要求,又不采用安全电压,一般敞开式灯具的灯头离地距离为:室外,2.5m(安装相线截面积 S(mm 2 ) 相应保护导体的最小截面积 S P (mm 2 ) S≤16 S 16≤S≤35 16 35<S≤400 S/2 400<S≤800 200 S>800 S/4 注:S 与 S P 材质相同
在墙上);室内,2m;软吊线带升降器的灯具在吊线展开后,0.8m。
[6] 应急照明灯应由两路电源供电;其中一路可采用独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为;疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
[7] 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于 2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及转角处,应安装在 1m 以下的墙面上。不易安装的可安装在上部。疏散通道的标志灯间距不大于 20m(人防工程不大于 10m)。疏散照明线路采用耐火电线、电缆、穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷时,保护层厚度不小于 30mm;电线采用额定电压不低于 750V 的铜芯绝缘电线。
[8] 应急照明灯具、运行中温度大于 60 o C 的灯具、靠近可燃物时,采用隔热、散热等防火措施。白炽灯、卤钨灯等光源、不能直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
[9] 安装在同场所的交流、直流或不同电压的插座应有明显区别,且必须选用不同结构,不同规格和不能互换的插座;配套的插头也要按交流、直流或不同电压等级区别使用。
[10] ]单相二孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座、接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座之间不串联连接。
[11] 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关安装的通断方向位置一致照明线路的相线经开关控制。
6)避雷接地系统安装工程 [1]人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点;测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
[2]埋设在人行通道处的防雷接地的人工接地装置的接地干线埋地深度不应小于 1m,且采用均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面;接地模块顶面埋深不应小于 0.6m,角钢等模块间距不应小于模块长度的 3~5 倍;接地模块埋设基坑一般为模块外形尺寸的 1.2~1.4 倍,在开挖深度内详细记录地层情况;接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层良好接触。
[3]设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于 0.6m;钢管、角钢、园钢等接地极应垂直埋入地下,间距不小于 5m。接地装置应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;园钢与园钢搭接为园钢直径的 6 倍,双面施焊;园钢与扁钢搭接为园钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;焊接接头除埋设在混凝土中的以外,都有防腐措施。
[4]接地模块应集中引线,用干线将模块并联焊接成一个环路,干线与模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于 2 处。
[5]暗敷在建筑物抹灰层内的避雷引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,应防腐处理。
[6]变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于 2 处与接地装置引出干线连接,利用金属构件,金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。
[7]设计无要求时,采用热浸镀锌钢材作为接地装置材料,或采用钢材作为接地线时,其最小允许规格,尺寸应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 规定,钢材接地线焊接连接应符合本节[3]规定。
[8]明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分不大于 1.5m,垂直直线部分不大于 3m,弯曲部分 0.3~0.5m。
[9]接地线在穿墙壁、楼板时,应加套钢管或其他坚固的的保护套管,钢套管应与接地线做电气连接。
[10]接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。
[11]变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于 2 个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。
[12]设计 要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属窗门,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。
[13]建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
[14]建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于 2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网络,环形网络应就近与等电位的联结干线或局部等电位箱连接。支线之间不应串联连接。
[15]等电位联结的线路最小允许截面为:铜质干线 16 (mm 2 ),铜支线 6 (mm 2 );钢质干线 50 (mm 2 ),钢支线 16(mm 2 )。
[16]配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门绞链处的接地连接应采用编织铜线。
[17]需等电位连接的高级装饰金属部件或零件,应用专用的接线螺栓与等电位联结支线连接,连接牢固且有标识。
[18]电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
3、试验、调试及试运行 [1] 变压器与由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组成的箱式变压所的高压电气部分,其电气交接试验必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
[2] 高压开关、熔断器等与变压器组合在同一密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行。
[3] 低压成套配电柜交接试验符合本节[2]规定。
[4] ]高压成套配电柜必须按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150规定的交接试验合格,且应符合下述规定:继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整机试验动作正确,整定参数符合设计要求;凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,应按产品技术文件要求交接试验合格。
[5] 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于 10MΩ时,用 2500V兆欧表摇测 1 分钟,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在 1~10MΩ时,做 1000V 交流工频耐压试验,时间 1 分钟,应无闪络击穿现象。
[6 低压母线交接试验应符合本节[2]规定 [7] 低压电器动力设备试运行前,相关设备及线路应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的规定试验合格。
[8] 公用建筑照明系统,通电连续试运行时间应为 24 小时,民用建筑照明系统通电连续试运行时间为 8 小时,全部灯具开启,每隔两小时纪录运行状态一次,要求连续运行时间内无故障。
4、施工过程应予控制的常见病 1)管道敷设 ①在潮湿及多尘场所敷设电线管路,管子连接处及管口未做防潮密封处理。
②穿过建筑物变形缝部位未做补偿处理,穿过建筑物基础时,未加保护处理。
③管路弯曲处存在折皱、凹穴、裂缝等缺陷,弯扁度过大(>10%),弯曲半径小于标准规定值。
④进入箱、柜、盒的排管长短不齐,排列不整。
⑤管路与蒸汽、燃气、热力等管路平行与交叉敷设时间距不符合规范要求,并未采取隔离措施。
⑥管路长度大于规定值(暗配管长度大于 8、15、20、30m,有 3.2、1.0 弯头)时,未加接线盒及补偿设施。
⑦暗敷时,管路保护层厚度不足或采用的砂浆不符要求。
⑧明配管路,固定点间距及支承设施不符要求,管路敷设未做到横平竖直。
⑨硬塑料管连接方法不当,PVC 硬塑管采用插入法连接时,粘结剂不符合要求(未用专用粘结剂)。
⑩硬塑料管沿建筑物敷设距离过长,跨伸缩缝和沉降缝的配管未做补偿装置,应做防护措施的部位,未做防护措施。
⑾硬塑料管、煨弯工艺不符要求(温度过高、速度太快、半径过小等)。
⑿半硬塑料管连接时,套管长度不够,连接不牢固。
⒀半硬塑料管管路敷设过长或弯头数量超标时,未加装中间过渡盒。
⒁半硬塑料管进箱盒管头不整齐,长度不一。
⒂采用钢管敷设时,管内、管口、毛刺及快口未经处理。
⒃采用钢管敷设时,未按要求做好除锈防腐处理。
⒄钢管与设备采用金属软管连接时,未采用专用接头,未做保护接线。
⒅钢管与箱盒连接未做跨接处理(或跨接不符要求)。
⒆钢管连接工艺不符要求。
⒇吊顶内敷设的管材不符要求,管路走向及固定不符合要求。
[21] 吊顶内管路敷设不到位,存在明露线缆,接线盒缺件。
[22] 吊顶内管与灯盒及用电器连接采用金属软管过长。
[23] 采用金属软管做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
[24] 金属管与塑料管对接。
2)桥架、线槽敷设 ①镀锌桥架及线槽连接板两端少用防松螺帽或防松垫圈。
②金属桥架支架未经防锈、防腐,接地不可靠。
③桥架及线槽的固定支承间距过大,牢度不够。
④采用钢支架固定铝合金桥架时,未采取相应绝缘的防电化腐蚀措施。
⑤金属桥架及其支架全长接地(PE)或接零(PEN)不符合要求,只有一处接地。
3)配线工程 ①线缆规格、型号不符合设计要求(或规范要求)。
②边敷管、边穿线、边施工(焊接跨接线等)。
③穿线时,管口未装护口。
④管内(桥架、线槽内)线缆总截面超标。
⑤敷设垂直线缆时,固定卡子不符合要求。
⑥在配管内布线时,存在导线接头。
⑦垂直管路布线后,未做封堵处理。
⑧电缆水平或垂直敷设时,固定间距过大。
⑨电缆敷设时,分支处未设标志牌。
⑩铜线连接时,未按规定上锡。
⑾多股铜线直接与电气设备器具连接时,未采用接线端子。
⑿导线压接时,连接管接线端子压模规格型号不符要求,连接缺陷多。
⒀接头包缠质量不佳,未达规定绝缘强度。
⒁接头剥线时,损伤线芯或线芯过长。
⒂导线进配电箱盒金属孔未加保护。
⒃编织绝缘导线未做绝缘台 ⒄不同电源、有抗干扰要求的线路敷设于同一线槽内。
⒅敷设线槽内的屏蔽电线,其屏蔽护套未一端接地。
4)电气箱、柜(盘)安装工程 ①箱、柜(盘)进场质保资料不完整。
②箱、柜(盘)采用电焊开孔,一孔进多管。
③箱、柜(盘)、壳体防锈、防腐处理不符要求。
④箱、柜(盘)安装水平度、垂直度未达到设计或规范要求。
⑤预埋箱、盘、凹入墙体深度过深、过浅,安装牢度不足。
⑥箱、柜(盘)安装后,金属支架接地不良。
⑦装有电器的,可开启箱门,未做跨接地线。
⑧箱内配线存在接头,配线绑扎不齐。
⑨箱、盘内工作零线与保护零线混用。
⑩盘内二次配线采用铝线。
⑾箱、盘内的闸具未标回路标志。
⑿与电器连接时,端部未绞紧,局部散、断股。
⒀低压电器组合时,箱内端子规格与芯线截面积大小不适配。
5)灯具、开关、插座安装 ①走道等室内同类成排灯具安装中心线超差。
②重量大于 3kg 的灯具,吊具未预埋构件。或未固定在螺栓上。
③吊顶上安装灯具,无专用框架。
④灯具灯头相线反接。
⑤导线穿过灯具壳体金属孔未做保护措施。
⑥低于 2.4m 的灯具金属外壳未做接地保护。
⑦吊顶内安装的灯具金属外壳未做接地保护。
⑧吸顶灯及有防火要求场所的灯,未按规定作防火,隔热处理。
⑨开关未控制相线。
⑩灯具开关安装位置不当。
⑾室内开关标高不一致,超差。
⑿露天及室内潮湿场所未采用防水型开关。
⒀灯具开关控制无序,且错位。
⒁暗装开关缝隙过大,且大小不一。
⒃地插座面板与地面不齐平,且缝隙大小不一。
⒄插座标高不一致,且超差。
⒅插座相、零、地线颠倒,接地(PE)或接零线(PEN)在插座间串接。
⒆卫生间等潮湿场所未用密封型带保护地线触头的保护型插座。
6)避雷与接地安装 ①避雷网(针)安装位置不当,保护角不够,接闪器与支撑杆采用焊接,未用固定卡子。
②避雷网支点间距不一,镀锌扁钢截面偏小,沉降、变形缝未作补偿处理。
③避雷带、搭接倍数不够,搭接未按设计或规范要求施工(有的单面焊接)。
④避雷带与屋面突出金属构筑物及设备外壳未连接,未单引避雷线或跨接处理。
⑤景观照明、节日灯高于(或平行)避雷线敷设。
⑥高层建筑防雷击或防侧击措施不全或不按设计或规范施工。
⑦利用结构主筋做接地引下线时,中途变位且变径,焊接缺陷多。
⑧避雷带直线段不顺直,弯曲半径不符要求。
⑨避雷带防锈防腐处理不当。
⑩接地线穿越墙、楼板和地坪处未加套钢管,或钢套管未与接地线做电气连通。
⑾变配电室接地未涂黄、绿相间条纹,或条纹间距不符要求。
⑿接地线(PE)或接零(PEN)线串接。
⒀工作零线兼作保护零线或中性点直接接地的供电系统中,零线截面小于设计或规范定值。
⒁接地体或接地干线埋深不足,接地模块倾斜设置,与原土层接触不良。
⒂接地装置地面测试点、数量、位置不符设计或规范要求。
⒃接地不可靠,接地螺丝未加弹簧垫圈。
7)电机安装 ①电机接线盒内接线头离盒距离不够,绝缘差。
②电机机壳接地不可靠,未接在专用接线柱上,接地线截面积偏小,接线松动。
③电机未作交接试验,即做通电试运转。
④电机未按规定加润滑油,轴承及端盖温度过高。
⑤电动机整定值有误,启动跳闸。
5、建筑电气工程验收 1)检验批的划分 ①室外电气子分部的分项工程的检验批按建筑群及小区大小、投运时间先后、功能区域不同划分。
②变配电室子分部的分项工程的检验批,主变配电室为 1 个检验批;若有多个分变配电室则各为一个检验批。
③供电干线子分部的分项工程的检验批,按供电区段和电气线缆竖井的编号划分。
④电气动力和电气照明子分部的分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批划分区域应与土建工程一致。
⑤备用和不间断电源子分部的分项工程各自为检验批。
⑥防雷及接地安装子分部的分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批;大型基础可按区域划分成几个检验批;避雷引下线安装 6 层以下的建筑为 1 个检验批,高层建筑依均压环间隔的层次为一个检验批;同一屋面的接闪器为一个检验批。
2)核查电气工程分部(子分部)各项质量控制资料 ①电气工程施工图设计文件及图纸会审记录,技术核定等洽商记录。
②施工方案。
③主要材料、器具、设备的合格证及进场验收记录等原材料质量保证资料,性能检测、试验报告。
④电气设备交接试验记录;空载及负荷试运行记录;照明系统通电试运行记录。。
⑤接地电阻、绝缘电阻测试记录等有关安全功能测试记录。
⑥隐蔽工程验收记录。
⑦分部工程所含分项工程质量验收记录。
⑧分项工程所含检验批质量验收记录。
⑨强制性条文检验项目抽查记录。
⑩不合格项目处理记录及验收记录。
⑾重大质量技术问题实施方案及验收记录。
⑿观感质量检验项目评定记录。
⒀工序交接合格等施工现场质量管理检查记录。
3)分项工程(含隐蔽工程)的质量验收在施工过程中实施。工程竣工验收时,电气工程实物质量的抽查(公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,屋顶防雷工程,重要或大面
积照明工程,以及 5%自然间的电气动力照明工程;一般建筑的配电室和 5%自然间电气照明工程及屋顶防雷工程;室外变配电室及 5%各类灯具等项目)结果应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 规定。其中变配电室通电后抽测的主要项目为:各类电源自动切换或导通状态、开关插座接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间,接地装置的接地电阻及照明设计确定的照度等。
6
监理工作的方法和措施 1、电气安装工程监理工作的指导原则 遵照建设部关于工程建设施工质量控制及质量验收的指导原则,在完善手段的基础上,强化验收及过程控制应是建筑电气工程施工监理作业的指导原则。因此在目前以巡视、旁站、检查验收(测量及试验)等主要手段对电气工程施工全过程实施监督控制的监理工作必须坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心;以旁站监理为重点;以平行检测(测量数据)为核心,做好电气工程关键安装部位及工序的监理工作。
2、过程控制的基本方法 电气工程从材料进场、施工过程、单机试验及系统调试等主要安装环节来看,质量检查控制的主要方法为:“目测法”、“实测法”、“试验检查法”以实施工程计量;判别、判断施工质量;确认工序质量做好隐蔽验收,直到竣工验收。同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、约见施工单位有关质量管理人员,以口头或书面形式及时反馈现场工程施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部可以采用的一个有效的质量监督管理措施。其中,对于工程施工过程中的重要节点及发生的重大问题及时留下影像见证资料;也是十分必要的。
3、重点项目的检验方法 1)电气安装工程的材料、设备规格型号、标志及接线,主要对照工程设计图及其设计变更、技术核定、产品技术文件等检查。
2)设备及系统的绝缘电阻,接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座正确性的测试检查,应旁站监理方式或查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。
3)需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机,应旁站监理吊芯、抽芯过程或查吊芯、抽芯记录。
4)供配电电气装置需做动作试验时,高压部分试验不应带电,低压部分不做带负荷试验。
5)母线搭接螺栓的拧紧力矩抽测应用扭力扳手,其他螺栓紧固程度拧动试验,应采用相应适配工具。
6)照明等漏电保护装置的动作测试值,可查阅测试记录或采用适配仪表进行抽测。
7)电气设备、电缆和继电保护系统的调试结果,可旁站监理调试过程或查阅调试记录。
8)系统负荷试运行时,若干大电流节点的温升检测,采用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录。
9)设备系统空载试运行和负荷试运行试验,采用旁站监理或查阅试运行记录。
南京明达建设监理有限公司 如皋经济开发区实验小学监理项目部 日期:10 年 12 月 9 日
一、 安全生产 监理 依据
依据《中华人民共和国安全生产法》、水利部《水利工程建设生产管理
规定》、xxx 政府有关规定和安全技术规程,xxx 工程发包人与监理人签订的监理合同和安全生产责任书。
二、监理 职责 及监理目标
1 1 、安全生产监理职责
Xxx 监理部负责克孜尔水库除险加固工程施工现场的安全生产监督管理工作,参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题,并监督承包人落实必要的安全施工技术措施;当承包人安全生产严重失控时,建议发包人下令进行停工整改;协助对各类安全事故的调查处理工作,定期向发包人报告安全生产情况;督促承包人落实安全生产组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施;督促承包人对施工人员进行安全生产教育,检查并督促承包人按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部工程或各工序、关键部位的安全防护措施;定期或不定期的组织安全综合检查,提出处理意见并限期整改;发现违章作业的要责令其停止作业,发现安全隐患下发监理通知责令其整改。
2 2 、安全生产监理目标
Xxx 的安全生产监理目标是:“四无一杜绝一创建”。“四无” 即无工伤死亡事故,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪涝灾害事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一创建”即创建安全文明工程,在施工中应贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的安全管理目标。
三、 监理安全生产监督 控制 体系
Xxx 工程成立了以发包人为组长,总监为副组长、发包人各职能部门和各参建单位项目经理为成员的安全生产领导小组,负责安全生产工作的领导、监督与协调。
在监理机构内部建立以总监理工程师为第一责任人、副总监理工程师监
督协调和现场部长分管三级安全生产监督管理体系,实行全方位、全过程的安全监督管理机制。
监理机构安全生产监理组织控制体系见下图。
四 、 工程 施工 过程 安全监理
Xxx 工程监理部组织人员依据安全生产法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准编写了《安全施工监理实施细则》,为现场监理工程师进行全过程安全施工管理提供了指导意义。
在工程开工前,依据施工合同文件及主体工程监理合同文件对承包人安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。督促承包人向发包人、监理机构上报相关安全生产的文件;每个分部工程开工前新增加了承包人对施工人员进行安项目安全生产监理负责人 (总监)
现场部 现场安全生产监理负责人 (部长)
标段安全生产监理人员 (协助部长)
现场安全生产监理负责人 (部长)
横向联系 横向联系 协助 协助 标段安全生产监理人员 (协助部长)
安全生产监理组织控制体系 项目安全生产监督协调 (副总监)
全技术交底内容,针对施工项目不同,侧重点不同,并做好记录,最后与会人员签名,否则不予受理,真正使承包人的操作人员明确安全要点,把安全措施落实在生产第一线;根据承包人上报的分部开工程开工申请,经检查并具备开工条件后,监理机构依据合同及时进行审批,最后由总监签发分部工程开工令并报发包人备查,从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航,为工程施工质量和进度提供可靠保障。
施工过程中,严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规,水利行业行政主管部门有关安全生产的规章和标准。要求承包人贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在施工过程中应确保安全保证体系正常运转,全面落实各项安全管理制度、安全生产责任制、安全生产技术措施及安全防护措施,认真执行各项安全技术操作规程,确保人员、机械设备及工程安全。特别是对特殊工种(电工、焊工、起重工、起重指挥和各种车辆驾驶员)持证上岗情况,承包人向监理机构报审后,现场监理依据合同逐一核查落实,经复核无误后方可上岗。
在每周二由监理机构主持召开的工程例会上,针对本周的施工项目不同,依据合同要求各承包人施工现场采取相应的安全措施,及时消除存在的安全隐患。在每周五的监理例会上,我部将安全控制作为专题进行讨论...
相关热词搜索: 工程监理 实施细则 范本热门文章:
- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26
- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26
- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26
- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26
- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26
- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26
- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25
- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25
- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25
- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25
相关文章:
- 通信工程监理中网络图技术应用2021-08-27
- 项目工程监理组安排冬休前工...2021-09-06
- 工程监理项目部附属土建工程...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构防火涂...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构安装工...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构工程监...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构工程监...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构工程监...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构工程监...2021-10-19
- 工程监理项目部钢结构工程监...2021-10-19
- 省级公路工程施工分包管理实...2021-08-27
- 处方点评管理实施细则2021-09-06
- 党风廉政建设责任制考核实施细则2021-09-14
- 公司绩效考评实施细则2021-09-14
- ×局关于社会治安整体联动防...2021-09-14
- 厂务公开实施细则2021-09-14
- 市信访局公务员平时考核实施...2021-09-16
- 监管创新和新起点-外资银行管...2021-09-16
- xx街道公务员平时考核实施细则2021-09-16
- xx乡公务员平时考核评鉴标准...2021-09-16
- 事业单位绩效工资表范本2021-08-27
- 餐饮合作合同书范本&餐饮服务...2021-08-27
- 餐饮业劳动合同样本范本&餐饮...2021-08-27
- 餐厅食品供应合同范本&餐饮企...2021-08-27
- 单位优秀团队代表获奖感言范本2021-08-27
- 小学六年级心理健康计划范本2021-08-27
- 五星级酒店员工手册(范本)2021-08-27
- 部队军人述职报告2020范本2021-08-27
- 社区管理干部述职报告汇总范...2021-08-27
- 党建工作责任清单范本2021-08-27