飞扬范文网
当前位置 首页 >作文大全 >

监理部电气专业监理实施细则

发布时间:2021-10-23 11:58:52 浏览数:

  电气专业监理实施细则

 (紅旺家园二期工程)

  建设单位:

 联宇房地产公司 设计单位:

 北京五豪建设设计有限公司

 施工单位:

 辽宁龙华建筑公司 监理单位:

 营口经济技术开发区建设监理有限公司 编制:

 高爱军

  审核:

 批准:

 编制日期:2010 年 年 9 月 10

  一 一 电气工程监理情况:

 营口紅旺家园二期工程,建筑面积 64727.21 ㎡ 6 号---9 号楼(地下一层为人防,地上十七层为商住楼)10 号楼(地下一层为仓库,地上一、二层为商网),单位工程实体总面积隶属二类高层建筑,供电负荷分为一、二、三级,防雷等级分为二类和三类,有关工程方位、监理组织机构、监理质量目标、方针等情况,请详见项目部监理规划中叙述,本专业监理细则略写。

 二 二

 电气专业监理主要内容及范围

 1、 强电系统:

 电力设备,电气照明(含消防动力)

 2、 弱电系统:

 电视、电话、网络信息数据、可视楼宇对讲、消防联动控制。

 3、 防雷接地,重复接地系统。

 4、 重点监理部位:

 线缆保护管敷设,金属线槽板,接地装置制作与敷设、高低压动力配电柜(配电箱、控制屏、智能配电箱)安装、电力设备安装(消防系统、排烟系统、给水系统、电梯系统、供暖系统等单机设备安装)、低压配电室设备安装:配电母排制作与安装、电缆头制作与安装、缆线敷设,各种灯具安装、通电试验与检测。

 三 三

 电气监理监控依据:

 1 《建筑电气施工安装质量验收规范》GB50303----2002. 2 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045---95---2005.年版。

 3 《汽车库建筑设计防火规范》JGJ100---98. 4 《火灾自动报警系统设计规范.》GB50116---95. 5 《住宅设计规范》GB50096---1999,2003 年版。

 6 《建筑物防雷设计规范》GB50057---942000 版。

 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005. 8 《民用建筑电气设计规范》JGJ16---2005. 9 本工程电气设计施工图工艺标准:本监理公司监理规划。

  四、 施工阶段电气专业监理监控全过程

 1 、 电气施工工程质量监控原则 ⑴ 认真执行监理公司制定的监理规划,遵守专业监理工程师守则。严格遵守国家法律法规,按照“守法、诚信、公正、科学”的标准执行。

 ⑵ 按照设计规范施工,以质量验证标准为依据。

 ⑶ 实施全过程质量控制,以预防措施为主,事中控制是关键,验收把关为强制手段。

 ⑷ 以“人、机、料、法、环”五要素变化动态跟踪监控,随时发现质量安全隐患及时进行处理和控制。

 ⑸ 严格控制原材料质量,按照监控程序进行验核, 不合格材料、配件、设备一律不能进入现场。

 五 五 、电气工程质量控制要点:

  1 、电气隐蔽工程,镀锌钢管地下敷设,PVC 管墙内、板内、梁内敷设。

 ⑴ 钢管弯曲采用冷弯,管与管连接采用丝扣套接。在埋地部分做防腐处理,管端部配备“护口套”布局合理,并保持与其它管路的安全距离。

 ⑵ 绝缘钢性导管暗装设时,其保护层不准低于 30 ㎜,原管连接采用套管连接,并做封闭处理。

 ⑶ 阻燃 86 角分线盒与管匹配口达到全封闭,采用四点固定,盒内填充物应饱满。

 2 、电视、电话、对讲、强电层闸配电箱分户箱和插座、壁开关、86 终端接线盒,暗装质量控制。

 ⑴

 箱盒暗设,壳体预留墙面不大于 10 ㎜. ⑵

 箱盒位置准确,商标准确,横平竖直,板跷开关中心距门边水平距离不准小于 150—200㎜ 3 、线缆布线系统工程质量控制 ⑴ 电缆导线敷设按图纸设计工艺标准实施,导线连接采用压接方式,焊锡后再做绝缘层包扎。

 ⑵ 导管内杜绝导线连接,凡是导线连接处必须设分线盒,分支接线处采用焊锡。

 ⑶ 严格执行 GB50303—2002 规范规定,必须按五种颜色导线进行分相排列相序。

 ⑷ 布线时应按相序颜色与负荷分配均衡合理搭配。

  ⑸ PE 保护线必须放射性敷设到位,由总箱—计量—分户电源箱—各插座末端,不准用 N 线代替,必须与箱体做重复接地。

 4 、动力配电箱、分户箱内开关安装配电系统工程质量监控。

 ⑴ 分户开关箱必须安装 2P 开关,插座回路必须安装漏电保护器。

 ⑵ PE 总保护线入户后,在总电源柜内与供电系统中的 TN 中性线连接一起。由总柜至计量箱内分开(即为 TN—S)。表箱内二次配线中的 PE 线必须与中性线分开,不能混用。

 5 、火灾自动报警系统、消防系统联动质量控制

 管路敷设(预埋)、桥架安装、线缆布放(敷设)、设备安装、接地、各种探测器安装、各种按钮安装、控制台安装、各种模块安装、调试前的检查、准备工作系统的调试。

 ⑴

 火灾探测器的安装,应符合下列规定 ① 探测器到墙壁的距离大于 0.5 米 ② 探测器周围 0.5 米范围内,不应有遮挡物。

 ③ 探测器到空调送风口的水平距离大于 1.5 米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离大于0.5 米。

 ④ 走道顶棚上探测器居中布置,感温探测器的安装间距不超过 10 米:感烟探测器不超过 15 米。

 ⑤ 探测器水平安装须倾斜时,按规定倾斜,但角度不超过 45 度。

 ⑥ 探测器的底座固定牢靠,接线可靠充裕,分色清楚,标志明晰。

 ⑦ 探测器的确认灯。面朝主要入口。便于检查。

  ⑵

  报警按钮安装应符合:

 ① 报警按钮安装高度距地 1.4 米。

 ② 安装牢固,不倾斜。

 ③ 外接到导线分色严格,标志清晰,余量充裕。

  ⑶

 报警器安装应付合:

 ① 配线整齐,接线牢固,排序清晰,无交叉,牢固可靠。

 ② 导线余量充裕,绑扎成束。

 ③ 电缆芯线和所配的导线端部编号与图纸一致:

 ④ 管口按要求封堵。

 ⑤ 电源线直接与消防电源连接,标志清楚,不易混淆。

  ⑷

 消防控制设备安装 ① 消防设备安装前,应检查设备的规格、型号、数量、备配件等进行功能性检查,合格后才能安装。

 ② 设备的外接线原则上不准有金属软管做套管,当必须用时,不能大于 2 米,并用管卡固定,间距不大于 0.5 米,与盒(箱)用锁母固定,并做好接地跨接。

 ③ 设备内的不同电压等级,不同电源类别的端子应分开,标志清晰。

 ⑸

  系统接地采用本楼的综合接地体,电阻小于 1 欧。

 ⑹

  系统调试:

 ① 调试前仔细检查系统线路,对错线、开虚焊、短路等不良情况进行处理。

 ② 先分别对探测器、区域报警控制器、集中控制器、装置、消防设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

 ③ 进行功能性检查,包括如下内容:

 Ⅰ 火灾报警自检功能:

 Ⅱ 消音复位功能:

 Ⅲ 故障报警功能:

 Ⅳ 火灾优先功能 Ⅴ 报警启发记忆功能:

 Ⅵ 电源自动切换和备用电源的自动充电功能:

 Ⅶ 备用电源的欠压和过电压报警功能:

 6 、安全防范系统施工安装,本工程安全防范系统主要分为两个系统即:电视监控系统、门禁 系统。

 ⑴ 器材安装、线缆布放、线路连接、系统测试。

 ⑵ 施工前对系统使用的材料、部件和设备进行检查。

 ⑶ 系统工程质量检查内容如下:

 ① 系统工程的施工质量(器材、控制设备、附属件、线路连接、接地等)

 ②

 系统质量的主观评价(摄像机的图像、照度标准、水平清晰度、门禁设备的手持读取器、编码器、储存系统等的工作情况)

 ③ 系统质量的客观测试(各种功能性测试)保安控制室保护接地与接地网连接可靠,接地电阻须满足设计要求。

  7 、电梯安装质量控制 双电源控制到位,电梯井基坑保护接地必须符合设计要求。

 8 、信息网络、通信系统控制 ⑴

 信息网络 a、信息插座安装。配线模块和信息插座完好无损,紧贴墙面安装牢固,高度符合要求,接线正确,标识清楚。

 b、线缆敷设。强电线缆和其它管道分隔布放,不得与强电或其它管道共用竖井,不许有中间接头,管口无毛刺,要有护口。线缆终接对绞线与插接件连接应认准线号、线位色标、不得颠倒和错接,线缆与接插件的屏蔽要可靠连接,保证屏蔽的连续,光纤连接可靠,熔焊连接处要有保护,连接损耗尽可能小,光纤弯曲半径不得小于 15D,施工过程中至少20D。

 c、设备安装。机柜完整无损,安装稳固,垂直度不大于 3 ㎜,地面安装的接线盒与地面平齐,有防水,防尘抗压功能,桥架、线槽安装平直或垂直,平滑无毛刺,有良好的接地和屏蔽。

 d、线缆敷设。线缆布放要顺直,不得产生扭绞、打圈等现象,不受外力挤压和损伤,弯曲半径符合要求,端头和转弯处标识明确、线号清楚,线缆终端要有余量。

 e、测试。测试仪精度要高于最低性能要求,测试要有记录,衰减,近端串音要尽可能小。

 ⑵

 电话系统 a 电话插座与组线箱安装。

 检查组线箱型号、规格、箱内配件、安装位置符合设计要求,检查组线箱安装、接线方式符合施工规范,工艺规程和有关法规要求,用户应留余量,双绞线卡接要牢固,压接螺钉要拧紧,线号、色标正确,每条线路畅通,无接错。

 b 电话出线盒面板安装高度。检查电话出线盒的外观、规格符合设计要求,安装高度、垂直度符合设计和施工验收规范的要求,检查电话出线面板的外观、规格符合设计要求,安装高度,垂直度符合设计和施工验收规范的要求。

 C 测试线号正确,线路畅通。

  ⑶

 有线电视。

  a 系统安装、器件、盒、箱、电源馈线等安装。有线电视(共用天线)的组装、竖杆、放大器、分配器、分支器及盒箱的安装应符合设计要求。系统的器件、盒、箱、电源、馈线等规格、型号应符合设计要求。

  b 防雷接地防雷地线的安装、接地电阻。防雷接地线的截面积和焊接倍数应符合规范要求,测量接地电阻值符合设计天线的增益线路要求。

  c 电视线路测试线路畅通,测量增益符合设计和规范要求。

 9 、综合布线系统施工安装

 ⑴ 设备安装、线缆布放、线缆终结、系统测试进行控制

  设备安装的检查:检查交接间、设备间、设备机柜、机架、配线部件及各种模块的规格 外观位置、垂直度、水平度等是否符合要求,标志是否齐全。各种螺丝是否拧紧、安装工艺、接地、屏蔽、防震加固等安装是否符合要求。

 线缆布放:电缆桥架及线槽布放安装的位置正确,安装、接地布放的工艺符合要求,线槽暗敷时,其 、线槽等规格、位置、走向正确,符合设计,当要有防护设置时,防护符合要求,线缆终结施工中,八位模式通用插座。配线部件、光纤及各种跳线的工艺要符合规定,线序排列严格按 T586B 的标准执行。

 ⑵ 土建预留孔洞、机房面、安全防火等要求是否符合设计要求。

 六、

 电气工程质量重点部位质量控制

 1、重点部位是箱变,配电柜、动力箱、照明开关箱,防雷接地系统,重复接地保护,消防联动及报警系统。配电导管隐蔽、导管穿线、插座、灯具安装等项,在控制质量过程中要坚持旁站监理,跟踪检查,发现隐患质量问题进行根除。

  2、特殊工序:过程结果无法检验和试验为特殊工序。构造柱、钢筋焊接利用 2 根主筋做防雷引下线,每层柱筋连接焊接处必须在焊接前进行跟踪旁站,检查是否焊到位,电焊的焊接强度。

 七

 电气工程质量控制方法和措施

 1、审查特殊工种人员资质证书,必须持证上岗。

  2、审查电气安装队伍资质证书,消防专业安装队伍资质证书。

 3、审查施工方技术文件资料,用电安全组织技术措施。

  4、对施工单位质量全过程监控,达到预期质量目标。

 八

 节能

 1

 设备及灯具选型上选定高效、节能型号,荧光灯应加电容补偿或采用电子镇流器,荧光灯单灯功率因数不小于 0.9.

  2

 采用智能监控系统,提高设备利用率。

  第八项目部(电气专业监理细则)

 2010-09-10

  一、 安全生产 监理 依据

 依据《中华人民共和国安全生产法》、水利部《水利工程建设生产管理规定》、xxx 政府有关规定和安全技术规程,xxx 工程发包人与监理人签订的

  监理合同和安全生产责任书。

 二、监理 职责 及监理目标

 1 1 、安全生产监理职责

 Xxx 监理部负责克孜尔水库除险加固工程施工现场的安全生产监督管理工作,参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题,并监督承包人落实必要的安全施工技术措施;当承包人安全生产严重失控时,建议发包人下令进行停工整改;协助对各类安全事故的调查处理工作,定期向发包人报告安全生产情况;督促承包人落实安全生产组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施;督促承包人对施工人员进行安全生产教育,检查并督促承包人按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部工程或各工序、关键部位的安全防护措施;定期或不定期的组织安全综合检查,提出处理意见并限期整改;发现违章作业的要责令其停止作业,发现安全隐患下发监理通知责令其整改。

 2 2 、安全生产监理目标

 Xxx 的安全生产监理目标是:“四无一杜绝一创建”。“四无” 即无工伤死亡事故,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪涝灾害事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一创建”即创建安全文明工程,在施工中应贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的安全管理目标。

 三、 监理安全生产监督 控制 体系

 Xxx 工程成立了以发包人为组长,总监为副组长、发包人各职能部门和各参建单位项目经理为成员的安全生产领导小组,负责安全生产工作的领导、监督与协调。

 在监理机构内部建立以总监理工程师为第一责任人、副总监理工程师监督协调和现场部长分管三级安全生产监督管理体系,实行全方位、全过程的

  安全监督管理机制。

 监理机构安全生产监理组织控制体系见下图。

 四 、 工程 施工 过程 安全监理

 Xxx 工程监理部组织人员依据安全生产法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准编写了《安全施工监理实施细则》,为现场监理工程师进行全过程安全施工管理提供了指导意义。

 在工程开工前,依据施工合同文件及主体工程监理合同文件对承包人安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。督促承包人向发包人、监理机构上报相关安全生产的文件;每个分部工程开工前新增加了承包人对施工人员进行安全技术交底内容,针对施工项目不同,侧重点不同,并做好记录,最后与会人员签名,否则不予受理,真正使承包人的操作人员明确安全要点,把安全项目安全生产监理负责人 (总监)

 现场部 现场安全生产监理负责人 (部长)

 标段安全生产监理人员 (协助部长)

 现场安全生产监理负责人 (部长)

 横向联系 横向联系 协助 协助 标段安全生产监理人员 (协助部长)

 安全生产监理组织控制体系 项目安全生产监督协调 (副总监)

  措施落实在生产第一线;根据承包人上报的分部开工程开工申请,经检查并具备开工条件后,监理机构依据合同及时进行审批,最后由总监签发分部工程开工令并报发包人备查,从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航,为工程施工质量和进度提供可靠保障。

 施工过程中,严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规,水利行业行政主管部门有关安全生产的规章和标准。要求承包人贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在施工过程中应确保安全保证体系正常运转,全面落实各项安全管理制度、安全生产责任制、安全生产技术措施及安全防护措施,认真执行各项安全技术操作规程,确保人员、机械设备及工程安全。特别是对特殊工种(电工、焊工、起重工、起重指挥和各种车辆驾驶员)持证上岗情况,承包人向监理机构报审后,现场监理依据合同逐一核查落实,经复核无误后方可上岗。

 在每周二由监理机构主持召开的工程例会上,针对本周的施工项目不同,依据合同要求各承包人施工现场采取相应的安全措施,及时消除存在的安全隐患。在每周五的监理例会上,我部将安全控制作为专题进行讨论,总结上周安全生产情况,布置下周的安全控制要点,要求现场监理人员在监督实施过程中认真执行安全检查制度,对检查中发现的问题,限期整改和验收;同时监理人员之间相互交流取长补短共同提高安全控制能力。

 按照 xxx 工程建设管理项目处的统一部署,每月 20 日由 xxx 管理项目处组织,监理部主持,项目管理处有关负责人以及各标段项目部主要负责人组成安全文明生产检查小组,对各承包人的施工作业区进行了安全检查,对检查中发现的问题提出了整改期限,且要求各承包人检查评比后将安全生产情况报送监理机构和发包人。根据季节的变化、施工项目的不同,在每次检查评比时侧重点亦不相同,杜绝安全检查走形式走过场,把安全生产监督形成长效机制,常抓不懈。

 截止目前共进行安全生产检查 x 次,评比 x 次(见附件);监理机构已向发包人提交安全生产月报 x 份,安全季报 x 份;向各承包人下发安全生产

  监理通知 x 份。

 五、监理效果

 Xxx 工程自 20xx 年 x 月 x 日开工至今已一年有余。监理机构履行了合同职责,监理安全控制做到了三个到位,即“人员到位、要求到位、措施到位”。在发包人的大力支持及参建各方的积极配合下,工程安全生产处于受控状态,到目前为止,未发生一例安全责任事故。安全生产监理工作得到了发包人及政府部门的认可。

 六、存在的问题及下一步安全生产 监理 工作重点

 1 1 、存在的问题

 总结近一年来我部的工作,虽然取得了一些的成绩,但仍有不尽人意之处,距发包人的要求还存在一定的差距,还存在以下主要问题:现场文明施工、安全管理与合同约定存在差距,个别施工人员安全意识淡薄,存在侥幸心里,不戴安全帽或戴安全帽不扣帽带,高处作业不系安全带或系安全带又不扣安全绳就进入施工现场、管理人员对安全施工措施监督不力,施工用电线路私拉乱扯、专职安全员不到位或到位责任心不强等不良行为时有发生,施工现场存在不同程度的安全隐患。现场监理在监督上说的多,下的通知多,在落实上监理指出的问题尽管得到了整改,但相同问题又多次重复出现,承包人主动完善、改进措施不力。

 为此我部将针对安全生产监理工作中存在的问题,找原因,查措施,抓落实,要成效,全面提高监理机构为发包人服务的意识。

 2 2 、下一步安全生产监理工作重点

 监理机构以合同管理为中心,以安全操作规程为准绳,加强施工现场和生活区的安全文明施工管理,力争达到有效控制工程项目的安全生产目标。根据 20xx 年施工项目施工的重点和难点,监理部主要抓好副坝三个水工建

  筑物加高施工、防浪墙混凝土工程的高处作业、右坝肩高边坡、主坝坝后坡网格梁混凝土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业的安全监督管理。

 (1)在溢洪道、泄洪洞、发电洞三个水工建筑物加高施工及金结安装中,施工脚手架搭设及吊装高度最高在 20m 以上,施工人员高处作业安全控制,是我们监理工作中的重中之重。现场监理人员首要任务是检查、督促承包人按照施工安全技术规程搭设施工脚手架,作好内外安全网防护,走道板的铺设,施工人员的个人防护用品(安全帽、安全绳和安全网等)的配戴,施工安全用电,现场各种安全标识,安全警示牌等的设置;督促承包人现场配备专职安全员。其次任务是检查承包人落实情况,检查是否落实到位,发现安全隐患及时责令整改,利用发监理通知、整改通知,奖罚等手段结合将安全工作落实到位。

 (2)右坝肩加固工程施工现场:监理机构要求现场监理工程师检查、督促承包人做好施工过程中的安全管理工作;要求承包人设置专门的安全警戒人员,发现不安全因素,应及时进行处理;同时要求承包人加强施工人员安全教育,做好各项安全防护,避免发生人身、机械设备及工程安全事故。

 (3)主坝坝后坡网格梁混凝土浇筑及六棱预制块铺设高边坡施工作业,分部工程开工前首先要敦促承包人对施工人员做好安全交底,其次对1138.6m 马道(宽 2m)行驶的车辆上、下坝路线进行安全控制,防止发生翻车事故,最后对人工搬运混凝土六棱预制块时,应从上至下并与下部施工人员交叉作业,确保施工人员安全。

 (4)重点抓好各承包人的施工用电,如混凝土拌和站、闸门和启闭机安装调试、发电洞闸门和启闭机以及泄洪洞洞闸门和启闭机临时电源、各类配电柜接地等,均作为监理重点控制内容之一。

 安全生产是是永恒的主题,时时刻刻不能放松警惕。我部要认真履行合同职责,控制重点兼顾一般,安全无小事,重在优化人机环境匹配上下功夫,从源头上把好安全关,把各类安全隐患消灭在萌芽状态,以达到安全控制目

  标的实现。

 Xxx 监理部 XXXX 年五月

相关热词搜索: 监理 实施细则 电气专业