水套加热炉的腐蚀分析和防腐措施(上)
关键词:水套加热炉 腐蚀分析 防腐措施
1 前言
重庆气矿卧89井属于卧龙河气田后期开采的石炭系气藏,在天然气的生产中该气井使用了一台水套加热炉。水套加热炉是一种为天然气加热的间接加热器,以天然气作为燃料,火头(燃烧器)喷出火焰,随着对流作用,高温烟气向后流动,由火筒经过烟道从出口进入烟箱,然后经烟囱排入大气。在该流动过程中,高温烟气加热火筒、烟道,然后使水套中的水被加热,再通过热水将浸浴于其中的高压管线里的天然气加热到指定温度以上,使天然气在降压过程中产生节流降温效应时不发生水化物冰堵。以前,在四川天然气田的生产中设计水套加热炉时,只考虑硫化氢腐蚀,忽略烟气中二氧化碳腐蚀,在卧龙河气田的现场使用中频频发生水套加热炉的火筒、烟道、烟箱腐蚀穿孔导致漏水的实例。
2 烟道堵塞现象
1999年2月上旬,卧89井的水套加热炉(型号SL320/5)出现了火焰从火筒向外回火,
经过停炉、卸开烟箱封头后,发现封头处的烟箱四周的金属内壁附有一层褐色铁锈块,经过清除刨出铁锈渣,这次共掏出铁锈渣达
3 烟道堵塞的原因分析及腐蚀机理
3.1 烟道堵塞导致回火的原因
碳钢的腐蚀产物遍布烟道内壁,破碎后堆积堵塞烟道,降低烟道的流通能力。如果6根烟道均被铁锈渣堵塞,当阻力作用大到使烟气不能正常流过水平烟道时,烟气只能改变流动方向从风门处向外回火,使水套加热炉里烟气的热交换面积由正常的
3.2 烟气的组分分析
燃料是卧89井自产的天然气(气质参数:比重0.5747,体积含量CH4占97.33%,H2S占0.21%,CO2占1.48%),助燃剂空气是通过对流自然抽入,燃烧后的烟气从火筒Φ273×7×1500流进6根水平烟道Φ76×6×2500,充分进行热交换后,再从垂直的烟囱以对流方式排出去,烟气的压力是1atm。
在1atm下,甲烷燃烧的浓度范围5~15%(体积比),现在分析
3.2.1 甲烷占5%,完全燃烧,燃烧前后气体总体积不变
CH4 +2O2 → 2H2O↑ + CO2↑ + 热量Q
燃烧前总体积
燃烧后总体积
3.2.2 甲烷占15%,燃烧不完全,燃烧后气体总体积有增加
CH4 +1.5O2 → 2H2O↑ + CO↑ + 热量Q
燃烧前总体积
燃烧后总体积
3.3 烟气中产生冷凝水
热门文章:
- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26
- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26
- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26
- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26
- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26
- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26
- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25
- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25
- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25
- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25
相关文章:
- 水套加热炉的腐蚀分析和防腐...2021-12-17
- 环形加热炉的改进设想2022-03-14
- 高速计数器在环型加热炉上的应用2022-03-14
- 浅析天然气聚介质加热炉的热...2022-10-19
- 从源头防腐就是要选拔作风好...2021-09-13
- 高速公路建设领域防腐探讨2021-12-29
- 银行构建防腐体系调研报告2022-03-28
- 提高我校七八年级薄弱学科措...2021-08-27
- 完成镇2008年主要工作预期目...2021-08-27
- 学史明理方面存问题原因措施2021-09-05
- 公司廉政措施2021-09-14
- 10kV配电网线损管理及降损措...2021-09-14
- 县发展计划委员会年度目标措施2021-09-28
- 施工现场交通措施及雨季施工...2021-09-28
- 公司发展措施会议上的讲话2021-10-02
- 2006年度个人安全工作措施2021-10-08
- 医院2006年重点及措施2021-10-21
- 个人政治生态分析报告最新2021-08-18
- 党风廉政建设形势分析报告12篇2021-08-19
- 《2020中国民营企业500强调研...2021-08-27
- 大学生心理健康自我成长分析报告2021-08-27
- 公司年上半年经济运行分析报告2021-08-27
- 人力资源部招聘分析报告2021-08-27
- 市高中教育教学分析会发言稿2021-08-27
- 自我成长分析报告2021-08-27
- 学校课程达成度分析报告范文2021-08-27
- 电子工程技术发展趋势分析2021-08-27