飞扬范文网
当前位置 首页 >作文大全 >

红外检测技术在配网状态中的应用

发布时间:2022-10-24 18:35:08 浏览数:


打开文本图片集

摘 要随着我国经济的不断提高,在电力方面的需求量变得越来越大,于是我国的电力设施和配置也相应的增多不少然而这门多的电力设施在电网设备往往需要及时的检修。同样这几年我过的科技发展也是比较快的,也使得红外检测及时得到了不同程度的提高,并且成功的应用到配电网状态检修中。文章主要以配电网为研究对象简要探讨了,红外监测技术在配电网状态检修中的实际应用。

【关键词】红外检测技术 配网状态检修中 应用

利用红外热像仪进行检测,可以通过其红外图谱清晰看到设备内部的温度分布情况,然后再通过专业的软件分析找出设备内部出现的故障和缺陷,进而做到及时的发现和检修。不仅如此对于这在运行中的电气设备红外检测可以做到不停电、远距离准确的检查其内部的问题点。这样一来可以很好的保证了整个配网状态中的安全可靠和经济运行。

1 红外检测故障分析

不管什么样的物体只要其具有一定的温度,一定会有产生热量的热源而且会向外界辐射一定的能量。而一个物体辐射能量的大小和这个物体的热量有很大的关系。在具体一点来说整个物体的热力学温度和实际温度呈现出一定的比例关系。也就是说可以通过测出物体的人热力学温度就可以推算出他的实际温度。而能够实现这个目的的就是红外检测技术常用到的红外温度仪。这样的温度测量是不需要与发热物体进行接触的可以直接的测出物体温度所以也被称为非接触式的测量。而且红外温度仪的实际测量范围是非常广的可以达到-50摄氏度到3000摄氏度。一般情况下当温度在0到100摄氏度之间能量主要在中红外和远红外的波长。对于不同温度范围和不同的测量对象那么它的具体设计也是不同的。从基本基本的发热原理来看电力设备一般会有电流制热型、电压制热型以及这两种情况的组合。对于输电线路来说一般情况下都是电流制热型,那么它的发热量主要是由电力和线路中的电阻大小来决定的,在电流不变的情况下,温度的升高主要决定于电阻的变化。

实际上出现故障的位置,温度都会有不同程度的升高,其温度升高的本质是,出现故障的位置其电阻要比正常位置的电阻要大,也就是我们常说的接触不良。一般情况下的表现是:在接头处出现接头不良,有的螺栓出现松动;由于长期的使用出现设备出现腐蚀和氧化;大气中存在的腐蚀物的腐蚀;设备的工艺较差,在制造中出现导体的损伤问题;由于外界机械振动导致的实际横截面直径减小;实际负载电流出现不稳定的现象以及超标的现象。

2 红外诊断技术提点分析

在利用红外监测设备的监测中一般都会采用红外热像仪,对潜在故障点进行全面的位子扫描,进而可以造出相应的一场位置点,然后在进行定点的异常部位重点排查,然后获取相应的热谱图,最终确定故障性质,提出相应的处理意见。在实际的监测中对于不同的监测对象要选择不同的温度作为实际的参照;对于设备的发热点、正常相的对应点还有环境温度的参照中,要采用同一个仪器多次测量;对于同类比较时,一定要注意的是使得仪器和对应点距离一致;还有注意对不同方向进行监测,最终求出一个最高值;要及时的记录好出现异常的设备实际上的负荷电流以及相应的发热相环境温度相应的温度参照值。

3 实际检修测量应用

3.1 工程概况

在2006年的8月份朝山回线由于其外在的负载增加导致了掉线出现了粘连现象,当工作人员进行排查中发现有一部分压接管和耐张力引流出现了一定的发红现象,但是由于时间紧急并没有采取相应的措施。同时在电线粘连的地方实际的导线有没有出现温度升高的情况也无法进行监测,所以不可以进行正确的判断。

3.2 监测方法

从以上的描述中可以看出要想度这部分存在完全应还的位置进行故障确定就要使用更先进的检修设备和仪器,只有这样才能掌握到设备的实际运行情况。在现实案例中压接管和引流线这些部位出现温度升高的现象时,如果不及时的采取有效措施往往会引起很严重的后果。如果线路绝缘子在电流的输送中出现了一定的劣化和低零值的情况也是可以采用红外成像仪进行检测的。于是工作人员利用红外检测技术对全部的线路中压接管、耐张管还有各种补修管进行了全面的监测,经过对温度的测量发现这些设备的实际温度在允许的范围以内,其中的绝缘端子也是没有异常的所以可以对这部分的线路放心使用。

3.3 监测的结果分析

首先将采集回来的红外热图利用数据线传输到电脑当中,在利用软件对图片进行细致的分析,然后在图片上在两条线上做好一定的记号;经过图片的分析发现绝缘子的表面最大温度值可以在在相应的温度分布图上显示出来。当线温度分布图上的直线出现在热成像仪时其相应的温度曲线就会不断地显现出来,并且把我们前面标注的两条线路的实际温度现实出来,而在区域的直方图中可以很清楚的看到区域的最高温度和最低温度。而且在热图的传输完成后可以建立相应的图片库,然后找到真实写照实现现场的分析报告。具体的线温度分布图如图1。

从图中可以看出当线路中的绝缘子,在正常的共工作中它的表面温度是相同的,而且导线上的温度分布也是正常的。

4 结束语

在配电网状态检修中,红外监测技术发挥了很大的作用。而且在检查中,红外检测技术可以在短时间内,高效的监测出故障的位置,在最大限度上保证的输送电路的安全以及相应的电气设备安全。同时红外技术的使用,为电量的日常维护提供了新的监测手段,使得电气设备可能出现的隐患被消除在萌芽状态,确保了电力输送的安全。为当地的人们用电安全和设备安全起到了预防的作用。

参考文献

[1]郭志红,孙延春.红外检测技术在电力设备状态检修工作中的应用[J].山东电力技术,1997,(3):39-42.

相关热词搜索: 网状 检测技术