刍议建筑电气安装工程施工中存在的问题以及相应的解决措施

发布时间:2022-10-31 16:20:32 浏览数:

摘 要:要提高工程质量,首先要确保施工材料的质量关,同时要提高施工人员的素质,加强管理人员的责任心,提高施工技术,只有这样,才能使工程质量得到保证。本文探讨了建筑电气安装施工中存在的问题及应对措施。

关键词:建筑;电气安装;问题;措施

建筑电气安装工程质量的好与坏是直接影响着建筑工程质,电气安装工程的难度也与日俱增,安装过程中呈现的问题也是多种多样,涉及的方面也较为广泛。

一、建筑电气安装分析

建筑工程的施工是比较复杂的,它包括建筑、结构、给排水、暖通、电气安装等专业。在施工中,如果某一专业或工种只考虑本身的工作,势必影响其他工种的施工,而且本专业或工种的工作也难以做好。即使在某个阶段,某一个工种受其他工种的影响不大,而且完成了任务,但将给整个建筑工程施工带来巨大损失,这种损失不仅限于工期上,有时会造成经济或质量上的损失,应及时配合土建做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的预埋工作。施工中的协调配合占有十分重要的位置。电气安装工程是整个建筑工程项目的一个组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切,如:电源的进户,明暗管道的敷设,防雷和接地装置的安装,配电箱(屏、柜)的固定等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。

二、建筑电气安装工程常见问题

1. 常用主要设备、材料存在问题导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸不够数等;电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;动力、照明、插座箱外观差;几何尺寸达不到要求、钢板、塑壳厚度不够、影响箱体强度、耐腐蚀性达不到要求;开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。

2. 管路敷设等方面

在电线管敷设工序上,施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎,贪图方便,不按规定执行。施工管理员管理不到位,经常会出现电缆管多层重叠,管子出现死弯、痛折、凹痕现象。电线管进入配电箱,管口在箱内不顺直,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。

3. 配电箱的安装、配线不符合要求

箱体与墙体有缝隙,箱体不平直;箱体内的沙浆、杂物未清理干净;箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观;落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。

4. 防雷接地的问题

避雷带采用普通的圆钢敷设,带间及引下线采用对焊或单面焊接,搭接长度不足,焊接口锈蚀现象严重;设备的接地地排没有与接地干线直接连通;支架间距太大,带形变形、支架脱落,弯角及引下角呈锐角,引下点间距偏大;多层楼房采用TN-S 接地系统时,总配电箱进线处未做重复接地等;屋面金属物未作防雷接地;以金属管代替接地PE 线等电位联接支线、桥架跨接地线线径不足。

三、建筑电气安装工程质量措施

1. 严格把控电气安装中材料和设备的质量

保证建筑安全的根本在于保证电气安装设备和材料的质量。因此,设备材料采购人员首先要从源头上把好质量关,到产品质量过硬和信誉度高的厂家进货,保证预埋的管材、套管、预埋件等材料符合设计要求和规范规定。选材不准以小代大,以次充好,特别是有防震、防渗、防火等要求的部分,更要严格要求,所用材料必须有合格证,并经质检人员检查同意后方可使用。

其次,在材料和设备在进入施工现场后,一定要进行严格检查,保证设备的各项指标与标准相一致、合格证书齐全,并做好开箱记录,妥善保管。如果对材料设备的质量产生怀疑,则要到检测部门进行检测,确定设备合格后方可投入使用。

2. 线盒预埋

暗设箱盒及墙面上开关,插座的配合,暗设箱盒应在土建抹灰前,确定抹灰厚度基准后进行,开关、插座应在装饰面层时配合施工。灯具、开关、插座面板安装配合。灯具、开关插座面板应做到位置正确,施工时不得损坏墙面,如孔洞较大应先作处理,在装饰完后再装箱盖面板。

3. 严格配电箱的选用及安装要求

重视配电箱安装,扭转重土建、轻安装的思想,强化各层次人员的质量意识,提高安装项目管理水平,严格配电箱安装要求,具体如下:在选择配电箱时应该注意门板应有检查透明窗。配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,箱体必须完好无损。箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘性。

4. 暗敷线管

配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

(1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路,管口管子连接处均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50 ~ 80mm。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管径相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3 ~ 5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

(2)塑料管暗配:PVC 电线管耐腐蚀,但易变形老化,且机械强度不如钢管好,它常适用于室内有酸、碱等腐蚀介质的场所,不得在高温和易受机械损伤的场所敷设。线管暗敷时,以最近的线路进行敷设,且应尽量减少弯头的数量,以便管内穿线时减少阻力;电线保护管的弯曲处不应有褶皱、凹陷和裂缝,而且弯曲程度不应大于管外径的10%。线管的弯曲半径也应符合规定,当线管暗配时弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当线管埋设于地下或混凝土内时,它的弯曲半径不应小于管外径的10 倍,暗敷于砌体内的PVC 电线管,补槽时填充水泥砂浆的强度等级不小于M10 作抹面保护,其厚度不小于15mm ;所有进盒的电线管,必须采用锁扣连接,也应做到一管一孔,没有线管进入的盒面上的敲落孔应保证完好无损。

5. 防雷与接地装置安装

此项技术的核心是把基础圈梁钢筋作为自然接地体,连接电气预埋件的基础内钢筋时要注意采用地梁或筏板。工程采用钢筋混凝土柱子内主筋作引下线,基础钢筋作接地装置。防雷引下线应随建筑主体施工,将柱中至少两根主筋作防雷引下线,通常与砼基础钢筋焊接为一体,上部与避雷带(网)焊接,屋面避雷网在女儿墙上安装,需配合女儿墙施工埋设支架,位置应准确,高度要一致。

四、结语

总而言之,建筑电气安装工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,在施工前一定要制定切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽状态。这就对电气安装工程的设计和施工人员提出了更高的要求,把电气安装工程放在重要的位置上,抓好电气安装工程的质量管理工作,确保电气安装工程质量,保障广大人民生命财产的安全。

参考文献

[1] 郝成伟:建筑电气安装工程质量保证的研究[J]. 皖西学院学报.2003、4

[2] 何增平:建筑电气设计存在的若干问题对工程质量的影响[J]. 福建建设科技.2005、2

相关热词搜索: 刍议 工程施工 建筑电气 措施 安装