通信机房的防雷接地保护探讨

发布时间:2022-11-01 11:30:10 浏览数:

摘 要近些年,随着通信行业的不断发展,作为保障通信畅通的通信机房安全运行越来越受重视。防雷接地技术日趋完善,大大降低了遭受雷击破坏的损失程度。但因为认识程度不够和设备硬件等原因,通信机房难免存在遭到雷击导致设备运行瘫痪。本文分析了通信机房防雷接地工作中的不足之处,并针对一些问题提出了改进策略。

【关键词】通信机房 防雷接地 保护 改进策略

雷电是一种自然现象,也是最常见的自然灾害之一。雷击时会产生多种热磁效应,危害建筑设施和电子电气设备。雷击分为直击雷和感应雷两种,分别以不同的侵入方式危害电子电气设备。直击雷就是雷直接击中建筑物、电子设备等,造成建筑物和设备损坏,虽然机率渺小,但危害严重,不能麻痹大意。感应雷是由直接雷引发,产生于导体并通过导体传播,摧毁和导体相连接的设备或设备元件。感应雷虽不及直击雷破坏力强,但往往破坏的是设备的核心元件,使设备无法正常运行使用。随着科学的不断进步,一般企业都设有专用通信机房,为信息、通信等各类电子设备提供安全可靠的电源,防雷、保护等运行环境。但由于机房在修建时因为细节和工艺方面的疏漏,为以后的设备运行带来了安全隐患。

1 通信机房防雷接地工作中存在的隐患

1.1 内低压配电屏三相电源避雷器的引入和接地线长度超标

若三相电源避雷器的引入线或接地线长度过长则起不到防雷的安全作用。由于通信机房建设实施疏漏等原因,使三相火线的引入线和接地线长度超标,造成遭受雷击袭击时,电源防雷器泄流放电功能降低或丢失导致电位抬高到数万伏,无法达到有效防雷的效果。雷击发生时,感应雷通过电力线的引导,循着市电的引导入电缆进稳压器、低压配电屏,因低压配电屏失去防雷泄流的功能,无法正常使用,雷电直接进入高频开关电源屏和直流配电屏等设备,并对沿途经过的设备造成不同程度的损坏,最终致使通信机房的多种设备无法正常运行。

1.2 光电缆侧的金属保护层、加强芯接地处理不当

光电缆扩容是通信机房在日常运行过程中常遇到工程之一。在光电缆扩容工程中,由于工作疏忽或其他原因,金属加强心或金属保护层没有做接地处理或光电缆金属保护层、 加强芯在成端或接续侧接地处理不规范,数万伏的高压雷电电流可能引发高温火灾,或保险熔断致使设备受损等事故。

1.3 通信机房中的地线排没有安全独立的接地系统

通信机房建立接地系统的目的是将雷击电流通过建立的地线系统引入大地,阻截雷击电流扩散到机房,扼杀雷击现象对机房设备及人员的伤害。通信机房在建造时,因受场地等因素的影响,通常会出现通信机房的接地系统与其他建筑设施或防雷设施接地系统共用的现象。实际使用过程中,因通信机房未设立单独的接地系统,为以后的安全使用埋下了隐患。例如:假设以建筑物的地基连接地线,即使建筑物接地效果良好,若连接处接触不良或电阻过大,一旦建筑物遭受雷电袭击,通信机房将成为建筑设施的防雷的泄流点,通信设备的防雷系统将受到很大的影响,增加了机房设备遭受雷击破坏的几率。另外,若与移动基站的接地系统共用,因移动设备耐雷能力比通信机房设备的耐雷能力高,两者相连,通信机房的设备将成为移动设备的总地线系统。

2 通信机房防雷保护技术的改进策略

2.1 增强防雷意识

通信机房修建时,应根据实际情况综合考虑,防雷系统的建立必须采用技术一流,安全可靠,科学经济的设计方案,防雷器件需使用正规、符合国家标准的器材产品,使机房的防雷设施符合国家规范要求。另外,日常工作中对通信机房的防雷设施定期检测,尤其是雷雨天气后对通信机房防雷系统的检查和维护,雷雨天气后过压保护器等设备若有损毁,必须及时处理更换,避免再次遭受雷击。通信机房在新增设施或增加安装新设备时,应对通信机房的防雷接地系统重新规划设计。

2.2 缩短火线引线和接地线的长度

通信机房防雷系统在修建时,在考虑接地系统阻值的同时,还要考虑地引线的长度。接地阻值只要符合标准,就能满足设备正常运行的要求,一旦在雷电袭击时,过长的地线可使电位抬高数万伏,起不到有效防雷的效果,导致机房内的设备遭受雷击损毁。而在发生雷击事故后通过测试,接地系统的接地电阻完全符合不大于 3 欧姆的要求。因此,机房内的火线和地线尽量的缩短到5米以内,尽可能避免引线反复迂回接地,使用安全可靠,足够的截面积的接地线,直接有效接地,降低地线长度,防止雷电从交流引入线进入机房损坏设备。另外,接地线应选用与实际电流相符的截面积地线引出线,防止雷击电流不能迅速流泻入大地,失去防雷的作用。

2.3 实施等电位连接

等电位连接是指将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。它可以有效防雷击使电子信息设备正常工作和安全使用。通信机房中用镀锌铜设立总的接地汇流排,雷击防护引下线和设备接地引下线采取同网不同线的方式走不同的线路。在地板支架处铺设与总接地汇流排相接的室内地面接地铜箔防静电地板。在机房的设备支架前后安装一组铜排,接地要与总汇流排相连。另外,通信机房中的电源避雷器和信号避雷器的接地线,都要用相应的多股铜线与总汇流排相连。

3 结束语

随着通信行业的不断发展,通信机房及其设备是保证通信顺畅的关键,因此设备的安全运行越来越受关注。为了减少雷击自然灾害的损毁,通信机房只有建立一个科学完整的防雷接地防护体系,才能避免雷击对机房设备的损伤。通信机房的防雷系统的建立要以整体防御、综合治理、层层防护为原则,全方位的考虑雷击和过电压,严格按照防雷措施的要求执行实施,严谨综合运用和改进防雷技术,降低甚至避免雷击伤害,保证设备运行和财产安全。

参考文献

[1]杜仁强.一般通信基站的防雷措施[J].通信电源技术,2010.

[2]杨金夕.防雷、接地及电气安全技术[M].北京:机械工业出版社,2012.

[3]徐小涛.现代通信电源技术及应用[M].北京航空航天大学出版社,2009.

作者单位

95988部队通信修理所 吉林省长春市 130022