通信行业防雷防静电存在的问题及应对措施概论
摘 要 当今时代是高速发展的时代,同时,也是通信行业飞速发展的时代。目前全国各地的人们都离不开通信行业,通信站遍布全国的各个地方,为人们的出行联系带来了更大的方便。但是,随着经济的不断发展,人口的不断加剧,工业企业的迅速发展,导致了全球的气候都发生了变化,极端天气越来越多,其中,雷电灾害的天气对通信行业的影响是很大的,这就要求我们结合现今的技术手段,让通信行业的防雷防电的能力越来越强。
关键词 通信行业;防雷电;策略
1 雷电对通信站的危害
1.1 直接雷击影响
在发生雷电暴雨的时候,云雷直接通过人体,建筑物等设备来产生电击现象,这个时候,雷电最主要的破坏力是电流本身而并不是放电所产生的高电位。当发生雷雨天气时,雷电击中通信站的机柜或者是机房时,我们就可以看到雷电对于通信站的伤害有多大。强大的电流能够快速地将电能转化为热能,强大的热能极可能引起火灾,使得建筑物发生大火燃烧的现象,更甚至,对于机房内的一些装置,极有可能引起爆炸事故[1]。
1.2 感应雷击
在雷雨天气的时候,在雷电活动的区域内,通常会出现以下三种情况,静电感应,电磁感应,电磁脉冲辐射。而这其中,静电感应和电磁感应这两种现象是形成雷电感应危害的主要方式。与直接雷击的伤害相比,感应雷击的伤害相对较小,但是发生的概率还是极高的。
1.3 雷电过电压侵入
不管是直接雷击和感应雷击都是电力电缆产生的过电压,但是雷电过电压的侵入可以沿着电力电缆进行传播,间接侵入机房的设备内部,同时造成电源的损坏。在日常生活中,由于通常情况下雷电过电压传播的距离比较远,而扩散的面积又比较大,尤其是在当地并没有雷电发生的情况下,在工作人员没有任何准备的情况下,突发雷电现象,雷电过电压侵入,就会造成非常大的危险。
2 通信行业防雷防静电存在的问题
2.1 普遍存在的问题
在通信行业中,通信站普遍都存在的问题主要包括两个方面。一方面是在接地的设置上是采用联合接地而不是共用接地。当采用的是联合接地时,共地而不共线,当有雷雨天气时,雷电的较高电压沿地进入时,地电位就会被抬高,这就会与大地存在较大的电位差,对于通信站的通信设备而言,就会形成地电位反击,这势必就会导致通信设备的损坏和中断。另外一方面是配电的防护不达标。在日常的工作中,工作人员们虽然注意到了配电的防护问题,但是还达不到严格的标准。对于配电的防护只是在机房内设立了能够对抗浪涌冲击电流的C类的过电压保护器,然而却不能承受更大电流的雷电电流冲击,一般情况下,一个合格的配电防护装置至少要有三级以上的保护形式[2]。
2.2 个别单站存在的问题
在一些单站的使用中,经常会出现问题的是租用房基站,这些在采用共用接地时,一般打不到规定的标准,这是与房屋建筑时的要求相关的。这些建筑物,在租用作为基站房时,如果不能重新考虑接地的设备,一般是很难达到防雷的作用的。另外,电源也是经常会出现问题的一部分,配电单元PE,N线一旦发生混接,那么漏电的可能性就会非常的大,PE,N线路的混接,会导致SPD漏电流假性变得更大,进而导致防护工程的实效。也有一种原因是线路老化,年代久远,这也会使得漏电的可能性增大,从而影响整个通信站的防雷电工作。
3 通信行業防雷防静电的应对措施
3.1 对信号线的防雷措施
当有雷雨天气时,室内的信号线会在极短的时间内产生非常强大的感应电压,这就会在周围的很大范围内产生雷击感应。与此同时,当建筑物遭到雷击时,电流就会沿着底线传导到地下,就会给信号造成严重的损害,进而影响信号的中断。为了解决这一个问题,我们就要对机房内的设备及其电子元件进行分析和检测,对于那些只受到一次雷电冲击就毁损的原件进行更换,更换为使用寿命更长的原件设施,增强设备的使用性能。同时,在这种情况下,还要连接信号线或者是接地线,以确保在发生雷电的时候将电流引到地下,用以保证机房内部的设备的安全性[3]。
3.2 对电源的防雷措施
对于通信站来说,一些通信设备的功率都是很小的,且大部分都是直流电,在这种情况下,我们就可以将通信设备的供电电源利用一些有效的措施进行隔离。一般的情况下,是采用具有过压防护装置的电源作为有效的隔离设备,这样一来,通信设备就不会直接和交流电源产生联系,这样就有效的避免了雷击对通信设备的损伤。另外,为了可以最大限度的降低雷击对通信设备的伤害,还可以在电源上加装压敏电阻,如此一来,一旦有雷雨天气发生,电阻就会随着电压的升高而升高,从而更加有效的确保在雷击时,通信设备能够正常运行。
3.3 机房环境的防雷措施
首先,为了防止发生雷击的时候室外的天线将电流引入室内,从而影响通信设备的正常运行,应该在室外的天线和通信设备之间安装有效的避雷装置,对雷击时的电流和电压进行疏导。也可以在室内安装高度灵敏的保安器,过来阻止过大的电流对通信设备的伤害。其次,要想保证通信设备的稳定运行,还要对接地系统进行完善,确保接地系统能够及时地在雷电发生时将强大的电流导入地下,减少多少设备的损害。在现实的设计中,应该尽可能降低接地电阻的大小,确保雷电的电流能够尽可能的传入地下,另外,还要加强对系统的检查和维护,在每年的雨季来临之前,工作人员就应该对接地系统进行检查,对于发现不合格的情况要及时修理、维护。
4 结束语
总而言之,如今的通信行业在我们的日常生活中变得越来越重要,与此同时,通信系统的各方面的技术和结构也变得越来越复杂。这就要求我们要更加重视通信系统的防雷工程,雷电对于通信系统的伤害往往是非常大的,一旦一个环节发生了问题,往往会使整个系统陷入瘫痪。因此,工作人员要增强责任意识,完善各方面的设计,以减轻雷击时对通信设备的危害。
参考文献
[1] 吴坤君,移动通信基站接地问题研究[J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2006,(4):63-65,85.
[2] 王德泽,刘庆,高利斌.地下通信管道建设规划要点[J].中国有线电视,2006,(18):91-92.
[3] 李军.常用通信设施预防雷电的基本方法[J].魅力中国,2009,(3): 73-75.
作者简介
刘子荣(1990-),男,甘肃省永昌县人;学历:本科,现就职单位:甘肃安特防雷检测有限公司,研究方向:从事防雷防静电安全检测工作。
相关热词搜索: 防雷 防静电 概论 通信行业 应对措施热门文章:
- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26
- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26
- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26
- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26
- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26
- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26
- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25
- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25
- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25
- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25
相关文章:
- 铁路信号设备防雷措施探讨2021-08-27
- 配电变压器防雷保护措施分析2021-11-01
- 市防雷安全专项检查工作总结2021-11-11
- 浅谈电力系统的安全防雷2022-02-23
- 铁路通信设备的防雷2022-03-12
- 信息机房综合防雷浅析2022-03-13
- 加强农村电网的防雷保护2022-03-13
- 35kV架空线路的防雷保护技术...2022-03-13
- 配电变压器防雷措施的改进2022-03-14
- 浅谈电子信息系统的防雷2022-03-15
- 天然气供应系统概论2021-10-19
- 资源环境概论实习报告2021-12-29
- 人居环境科学概论对建筑学科...2022-10-30
- 2023年马克思主义基本原理概...2023-08-28
- 竞争形势下社区经理素质与岗...2021-11-06